Юлия, В Приложении 3 к договору между Монолитом и ФСК Лидер, все прописано. Но там не указано сколько должно быть радиаторов. Мы сами изучали СНиП(3.05.01-85, 2.08.01-89, 2.04.05-91). Согласно нормам отопления жилых помещений, на 1кв.м. жилого помещения требуется не менее 100 ВТ мощности радиатора отопления. В нашем доме установлен радиатор Varmega Bimega-500/80(согласно тех.паспорту тепловая отдача 1 секции=190Вт) мы сами расчитали, если площадь кухни 11 кВ.м.,тогда 11 кВ.м.*100Вт/190вт=5,7 секций. А у нас на кухни был установлен радиатор на 4 секции. Нам поменяли и установили радиатор из 6 секций. Но если нужна информация для суда, наверное нужно делать независимую экспертизу.Монолит, строительная корпорация